流量计在使用的过程中,用户经常有反映流量计计量不正确或运行不正常的现象。但实际现场勘查发现往往实际上不是流量计的问题,而是系统的问题。现说几例:
1、旁路管阀泄漏。
为了便于维修,流量计常装有旁路管,而旁通管截止阀泄气必然会减少流量计读数。而且旁路管泄漏不易发现,常被误认为流量计计量不准。
2、以泵流量核查流量计流量。
运行人员常用泵上所标额定流量来确定流量计的流量,这种作法是不对。
3、泵的并联运行产生的误差误解。
4、总表与各分表之和的读数差别过大。
总表测量值与管系各分表测量值总和之间,或者进入管系的测量值和送出系统的测量值之间,会出现较大的差别,认为是流量计计量不准确。可以从以下几个方面分析。
A。分析流量计误差计算。
有一部份流量计使用收用误差表示,分析误差时应考虑测量点流量与相对误差之间的计算区别。流程工业管系常装有一台总表的总管分支若干装有分表的支路,总管和各分管的满度流量通常为正常运行最大流量的1.1-1.25倍。如有一半分管停用或用的很少,那就有可能总表动行在它的满度值的40%附近。若所使用的流量计以引用误差表示为1.5%,则总表与分表总和之间的最大读数误差可能达到5.6%。若更少分表运行,则最大读数差将更大。测量气体和蒸汽时还要考虑各测量点的温度和压力不一致带来的影响。
B、总表与各分表流体参数量的不同。
大部份流量计测量体积流量,流过总表时流体温度、压力等参数和汉过各分表时的参数量常不一致的。这也会造成读数误差。人们对气体和蒸气的测量比较重视这点。但测量液体时时常忽视。如:测量水为例,流出总表温度较高,沿程热量散失,到各分表时温度降低,设从50度降到20度。那温度的变化30度,水体积将会减少1.2%。若有热交换过程。温度差更大,那体积变化量将会更大。 |