[电压] 检测100KV或更高电压时高压连接线的问题

[复制链接]
weijian 发表于 2010-5-17 09:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,同志们,当你们去检测100KV或更高电压时,所用高压连接线,需要注意哪些问题,或者说对线的要求有哪些?上次差点把线烧着!谢谢
dsa 发表于 2010-5-18 21:13:48 | 显示全部楼层
高压连接线可以用裸铜连接,铜线与高压端的夹甬要大于90度。
回复

使用道具 举报

emhver 发表于 2010-5-18 21:16:36 | 显示全部楼层
回复 1# weijian
难道是短路了?高压下电流是很小的。
回复

使用道具 举报

emhver 发表于 2010-5-18 21:17:15 | 显示全部楼层
回复 2# dsa
90度的夹角原理是?
回复

使用道具 举报

恺撒游神 发表于 2010-5-18 23:08:55 | 显示全部楼层
防止打火,高压下容易线间击穿?
回复

使用道具 举报

gaobingic 发表于 2010-5-20 13:14:07 | 显示全部楼层
这么高的电压测试线外表的绝缘层是没有绝缘作用的,应该采用裸线测量,直接采用光线就可以,保证安全距离,接地可靠,测量时不可手舞足蹈,以避免电击,单手操作。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| weijian 发表于 2010-5-25 18:38:48 | 显示全部楼层
恩,谢谢大家
回复

使用道具 举报

清水11111 发表于 2010-6-12 09:53:39 | 显示全部楼层
采用裸线测量,要用光滑的,尽量不要带毛刺,防止尖端放电发生!