[电阻] 企业内部的《接地电阻表校准规程》,几个问题请教。

[复制链接]
totopaopao 发表于 2011-6-6 20:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前参考的是JJG 366-2004.
问题1:校准规程中是否有必要包含最大允许误差?个人感觉不必要。
问题2:校准规程中是否减少校准点。

请高手给予帮助,谢谢!
 楼主| totopaopao 发表于 2011-6-8 18:13:03 | 显示全部楼层
顶一下,别沉了。
回复

使用道具 举报

快刀老三 发表于 2011-8-10 17:10:02 | 显示全部楼层
不是参考,就应该用它
回复

使用道具 举报

礼匪 发表于 2011-8-11 08:55:58 | 显示全部楼层
强检仪器只能检定,严格按检定规程
回复

使用道具 举报

dfhtwang 发表于 2011-8-11 09:29:16 | 显示全部楼层
回复 4# 礼匪

接地电阻表不是强检仪器吧?
回复

使用道具 举报

礼匪 发表于 2011-8-11 13:51:40 | 显示全部楼层
回复  礼匪

接地电阻表不是强检仪器吧?
dfhtwang 发表于 2011-8-11 09:29


你查下就知道
回复

使用道具 举报

快乐苏州 发表于 2011-8-18 15:05:05 | 显示全部楼层
接地电阻表和接地导通电阻表是有区别的哦
回复

使用道具 举报

tinnasy 发表于 2011-8-30 20:50:07 | 显示全部楼层
回复 5# dfhtwang


    接地电阻表肯定是强检的,属于安全防护类。
回复

使用道具 举报

tinnasy 发表于 2011-8-30 20:51:52 | 显示全部楼层
回复 1# totopaopao


    你们应该直接用JJG366啊,干嘛还要那么麻烦自己编写呢。
另外,校准点按照JJG366规定的检定点给,全检量程10个点,其余的各3个点,差不多了
回复

使用道具 举报

xccc 发表于 2011-8-30 23:47:53 | 显示全部楼层
应该按照JJG 366-2004项目与要求进行检定