[电阻] 各位前辈 问一下 接地电阻测试仪 当绝缘做会坏吗

[复制链接]
路上兜一圈 发表于 2011-11-3 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中 把接地当绝缘做了 客户现在说 我们把他的仪器做坏了 我想不可能吧 就算是真的当绝做了也不应该坏的
要学习 发表于 2011-11-3 14:02:49 | 显示全部楼层
....不会坏的吧....坏的症状是啥....
回复

使用道具 举报

江上渔郎 发表于 2011-11-9 09:30:58 | 显示全部楼层
应该不会坏吧,接地一般就是一个大电流源而已,如果真坏的话,也只是绝缘电阻箱有可能,接地测试仪应该不会的。具体的还得看看仪器坏了哪方面?
回复

使用道具 举报

tinnasy 发表于 2011-11-16 20:55:04 | 显示全部楼层
不会坏的啦,接地表和绝缘表都是相当于一个电源,出来大约500V的电压,这个操作中,只会是被测的仪器坏,接地表本身不会坏。
回复

使用道具 举报

xiangjun 发表于 2011-11-21 16:24:29 | 显示全部楼层
回复 1# 路上兜一圈


    接地电阻表还是接地导通电阻测试仪??
回复

使用道具 举报

 楼主| 路上兜一圈 发表于 2011-11-22 15:39:01 | 显示全部楼层
回复 5# xiangjun


   好了 问题已经解决