找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

TOS7200校准

[复制链接]
xch.512 发表于 2020-4-5 09:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,校准绝缘电阻测试仪TOS7200端钮电压时是否需要校准跌落电压?如果需要怎么校准,谢谢!
morongxi 发表于 2020-4-13 23:13:03 | 显示全部楼层
JJG1005-2019 第7.4.6.2条 中已说明跌落电阻值一般为额定电压下最小量程上线的1%,或参照制造厂商给出值。测得值应不低于0.9倍额定电压值。
具体内容及接线图请看2019版规程。
回复

使用道具 举报

 楼主| xch.512 发表于 2020-4-16 20:13:39 | 显示全部楼层
谢谢老师!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs

GMT+8, 2026-1-2 04:04

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表