[功率/场强/相位] 请教单相电子式交流电能表的接线柱

[复制链接]
pious 发表于 2020-7-15 10:46:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为什么沒有电压小勾?
2、左边两列在检定时对应电流输入与输出,右边两列在检定时对应电压?
6EA60753-DB4F-424A-BAB7-EE4115A03F6B.jpeg
刘彦刚 发表于 2020-7-15 14:54:16 | 显示全部楼层

1、为什么沒有电压小勾?
答:因为现在的检电能表的台子都可以做到无需脱钩检定。
2、左边两列在检定时对应电流输入与输出,右边两列在检定时对应电压?
答:左边两列在检定时对应电流输入与输出以及电压的高端(L线),右边两列在检定时对应电压的低端(N线)。
回复

使用道具 举报

多彩的风筝 发表于 2020-7-25 09:57:41 | 显示全部楼层
刘老师说的是标准答案!