找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电阻] 群里有没有实测过绝缘电阻值的啊?有具体测量值吗?

[复制链接]
redjingjie 发表于 2021-12-21 09:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。本人实测了几次变送器的绝缘电阻值,均超过电阻测量设备的上限。
而像很多如变送器、电接点压力表等在规程中均有绝缘电阻的要求,一般要求为大于20MΩ。
我的问题是
1、如果我再购买量程更高的绝缘电阻测量仪是否能测量出具体的结果还是一直超上限?
2、群内有没有实测过的人,测得的值是多少?  如1000MΩ、10000MΩ、100000MΩ??
BJSHZC 发表于 2021-12-21 15:29:05 | 显示全部楼层
一般大于20兆欧即可,不用测量其具体数值。理论上量程范围内,可测出具体数值,但这项测试没有必要。测得的数值显示“1”,具体看测量仪器及所选量程。有些被检表绝缘电阻不好时,是可以测出具体阻值的如60欧姆,480欧姆。说明此项不合格。
回复

使用道具 举报

 楼主| redjingjie 发表于 2021-12-21 17:03:15 | 显示全部楼层
BJSHZC 发表于 2021-12-21 15:29
一般大于20兆欧即可,不用测量其具体数值。理论上量程范围内,可测出具体数值,但这项测试没有必要。测得的 ...

如果测量值是480MΩ 是不是应该按大于20MΩ来判定“符合要求”??
回复

使用道具 举报

BJSHZC 发表于 2021-12-21 23:53:12 | 显示全部楼层
是合格的,但一般结果是0与1的特别多,在某一值上的反而不多,除非是测电阻值
回复

使用道具 举报

虾去脊 发表于 2021-12-23 16:41:39 | 显示全部楼层
只要你用的绝缘电阻测试仪是好的,设置好测试电压和时间,测试结果大于要求值即可,有些有具体值,超量程的看看量程是多少,前提是仪器没有问题,设置没有问题,接线没有问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs

GMT+8, 2026-1-2 05:04

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表