水表的使用及计量误差分析
目前,在DN200以下的供水管道中,在用水表多为小口径旋翼式和大口径螺翼式。从现场应用情况来看,影响水表计量准确度的因素很多,如口径、流量选择不当,管道水质中夹带着固体杂质颗粒,水表零件的机械磨损、管网水压不稳定以及水温偏低等,均会导致水表计量偏快或偏慢。其中,水表安装倾斜造成的误差很大,尤其是对小流量的影响。因此,为了保证水表计量的准确度,不仅应在选型、安装、使用、维护等方面遵循技术规范,而且还应当重视对水表使用中的误差分析,找出影响水表误差的原因,提出改进措施,降低水表运行中的计量误差。
一、水表的安装与使用
1.水表的安装
水表的正确安装是保证水表计量准确的必要保障,应按照GB/T778.2-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第2部分:安装要求》国家标准进行规范安装。水表上游流动扰动会引起较大的误差和提前磨损。流动扰动主要有速度剖面畸变和漩涡两种。前者是由障碍物部分阻塞管道引起的,如管道中存在部分关闭的阀、蝶阀、止回阀等。后者则是由不同平面上的两个或多个弯头、离心泵等引起的,这种影响可用水表上、下游保证不少于10倍、5倍的水表标称口径的直管段加以控制。如果不能满足直管段要求,可安装整直器。因此,水表安装前必须冲洗管道,清除石子、泥沙等垃圾,必要时应加装滤网或过滤器,以减少水表的计量误差。
2.水表的使用
水中混有空气,往往会滞留在水表的上部调整器和其他较高的空间内,直接造成水表多计数。不仅如此,表中的空气还会削弱调整器对水的反击作用,使水表指示的水量增加。在这种情况下,应在水表上游安装放气阀并避免频繁开关阀门。否则,尤其是在关闭阀门时,会产生“水锤”现象。这是因为水是不可压缩的,水流的惯性力在瞬间会对阀门、管道和水表产生巨大的压力,轻者降低阀门和水表的寿命,重者造成阀门损坏、管道破裂或水表机芯变形。试验表明,随着水表前、后阀门的关闭,水表的计量准确度会降低,误差增加;当阀门关到2/3时,误差会增加10%甚至更大。所以,应尽量减少开关阀门的次数。
二、水表计量的误差分析
1.系统误差
系统误差主要由水表检定装置误差和附件误差构成。水表检定系统是确定水表准确度的依据。在常用的检定系统中,其瞬时流量计和标准量器的误差、水表接口与测量管段的上下游段内径不一致造成水压的不稳定及试验段、阀门的渗漏等情况,将直接影响水表检定装置的准确性。由于系统误差在水表的整个检定过程中,是以固定的形式传递给水表的,因此,为保证水表检定结果的准确可靠,一定要按照JJG162-2007《冷水水表》检定规程的要求,由法定计量检定机构对检定系统进行考核和检定,必要时给出修正值。
2.随机误差
(1)水表质量和选型不当引起的误差
水表的质量直接关系到水表的准确度。一些不法商贩使用劣质材料制造表芯零件,大量组装假冒伪劣水表,其准确度和使用寿命不言而喻。产品质量存在较严重的问题,若受到外部碰撞震动及流量、压力变化,往往会造成水表的严重失准或损坏。另外,水表型号和口径选择不当,也不能保证用户常用水量满足水表的分界流量和最小流量要求,会引起使用误差。
(2)人为因素造成的误差
在水表检定的过程中,由于技术方面的原因以及经验不足,不严格执行检定规程,检定装置和水表内空气未排除干净,量器内水未排除干净就开始计量,水柱未处于稳定状态就读取示值,造成示值误差;或者是检定员眼睛分辨力下降、读取方法不当等造成读取示值误差;另外,亦可能因检定人员责任心不强、马虎从事,出现读数误差。
(3)水表安装及水质引起的误差
有些在建施工单位,对GB/T778.2-2007水表安装要求中的有关规定不甚了解,因安装不当造成的水流速度剖面畸变和漩涡对水表造成的影响更是不知,安装之前对管道未预冲洗,致使建筑垃圾进入水表;城市的供水管道破裂修复后未进行冲洗,也会因麻丝、沙石等杂物而造成堵塞。二者均会造成水表失准和损坏。另外,水表在使用中混有空气会降低调节板对水的反击作用,以致引起水表示值误差。由数据表明,DN15的水表在1000L/h的情况下,如果横向倾斜45°,误差增加1%,如果纵向倾斜45°,误差最大会增加3%。在180L/h的情况下,如果横向倾斜45°,误差会增加5%以上;如果纵向倾斜45°,误差会增加20%甚至更大。 |
|