30毫安的泄漏电流测试保护仪

[复制链接]
chnzn 发表于 2010-1-7 16:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有30毫安的泄漏电流测试保护仪,这次UL审核下来说是没有通过cnas认证的实验室校准,但我们国家没有对应这个的章程,请问大家我们可不可以把它当作一个漏电流测试开关来看而不用校准?最好提供点有说服力的资料,谢谢!
dsa 发表于 2010-1-10 19:20:46 | 显示全部楼层
要过UL认证,一定要按UL要求对仪器进行校准,规程的问题是校准公司的事
回复

使用道具 举报

yyy112082 发表于 2010-1-12 10:26:18 | 显示全部楼层
shiUL要求的那种泄漏电流表吧simpson那种?很多计量所都能校准的呀。就是泄漏电流表
回复

使用道具 举报

王大鹏 发表于 2013-1-29 13:28:20 | 显示全部楼层
JJF1283-2011 剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范
回复

使用道具 举报

刘国琨 发表于 2013-4-9 15:28:39 | 显示全部楼层
可以用Fluke 5320A 的RCD功能校准。校准跳闸电流和跳闸时间。
回复

使用道具 举报

王大鹏 发表于 2013-4-18 10:39:18 | 显示全部楼层
关心安全,关爱生命。
回复

使用道具 举报

深圳水手 发表于 2013-4-18 13:27:16 | 显示全部楼层
一般计量所都可以校准的了,章程是计量机构的事情