找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[辐射测温/热能] 请教检定温控仪的补偿导线和铜导线的选择

[复制链接]
guij 发表于 2011-6-21 15:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:请教一下检定温控仪的冷端补偿导线和铜导线用哪种最好(以K和Pt100为例),如何检测导线?谢谢!
闲道散人 发表于 2011-6-21 17:15:53 | 显示全部楼层
PT100不用冷端补偿导线。
只是要测下引线的电阻值
回复

使用道具 举报

数表 发表于 2011-6-22 09:53:03 | 显示全部楼层
PT100的用电阻少一点的导线就行
回复

使用道具 举报

 楼主| guij 发表于 2011-6-23 10:57:24 | 显示全部楼层
PT100的引线的电阻值最好是用多少欧姆的?谢谢!
回复

使用道具 举报

五七一二 发表于 2011-6-25 12:59:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 五七一二 于 2011-6-25 13:04 编辑

这个不用太计较了吧,因为如果是两线制则本身精度不高这点电阻可忽略不计,如果是A级则是三线或者四线,本身引线电阻影响在测量时就被消除。所以一般的电线就行,多股的。如果你富裕你用银线镀银线都行。但是两线制的在连线时注意一点避开高温环境,否则误差会很大,因为温度对电阻的影响是相当大的。因此在热电阻制造时有得厂家不注意这点,只有很短的铂电阻传感器而连线也在保护管内,结果在检定和使用时产生的误差相当大
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs

GMT+8, 2026-1-3 00:52

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表