[压力/真空] 压力变送器的回程误差

[复制链接]
xnday365 发表于 2012-3-16 16:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力变送器的测量为:第一次(上行程、下行程),第二次((上行程、下行程),请问最终的回程误差是怎样算?
zhoujidai 发表于 2012-3-17 08:41:24 | 显示全部楼层
每一次上下行程之差的绝对值~~~
回复

使用道具 举报

 楼主| xnday365 发表于 2012-3-17 09:55:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 xnday365 于 2012-3-17 09:56 编辑

回复 2# zhoujidai


    第一次上下行程之差的绝对值和第二次上下行程之差的绝对值,是取它们中间大的那一个,还是取两次的平均值?
回复

使用道具 举报

zhoujidai 发表于 2012-3-17 11:36:44 | 显示全部楼层
取最大的一个算回程误差~
回复

使用道具 举报

shuaishuai 发表于 2012-3-18 23:27:42 | 显示全部楼层
取所有检测点正反行程之差的绝对值最大的,作为回程误差
回复

使用道具 举报

 楼主| xnday365 发表于 2012-3-20 15:13:34 | 显示全部楼层
回复 5# shuaishuai


    谢谢!
回复

使用道具 举报

shuaishuai 发表于 2012-3-20 22:21:08 | 显示全部楼层
回复 6# xnday365
呵呵,别客气
回复

使用道具 举报

ares626fd 发表于 2012-3-22 18:25:42 | 显示全部楼层
第一次上下得到的回差和第二次上下得到的回差取大者