电能表验收时,误差一致性试验中同一测试点平均值怎么...

[复制链接]
YYGG 发表于 2015-6-23 10:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 YYGG 于 2015-6-23 10:29 编辑

是三只表误差的平均值吗?比如说-0.113%,-0.083%,+0.102%,在参比电压,10%参比电流下测试的,请判断在该测量点是否符合一致性要求?
 楼主| YYGG 发表于 2015-6-23 10:31:21 | 显示全部楼层
请做过这个试验的师傅帮帮忙,先谢谢了!
回复

使用道具 举报

yingcong 发表于 2015-6-24 17:00:23 | 显示全部楼层
是怎样的验收呢?符合一致性是按照注册计量师书上符合性评定做。
回复

使用道具 举报

 楼主| YYGG 发表于 2015-6-25 08:40:50 | 显示全部楼层
就是新购电能表的验收,我是想知道计算的过程,有的说用最大的误差减最小的误差,我觉得有点不对,还是减平均值的对。
回复

使用道具 举报

flutter 发表于 2015-6-26 09:43:07 | 显示全部楼层
是最大误差减平均值。见Q/GDW 1364-2013 4.5.7条