[电流] 请问:JJG1021-2007电力互感器与JJG313-2010、JJG314-2010的区别

[复制链接]
ahwhygh 发表于 2015-10-29 10:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:《JJG1021-2007电力互感器》与《JJG313-2010测量用电流互感器》、《JJG314-2010测量用电压互感器》的区别,供电部门电流互感器、电压互感器建立计量标准应该用那个检定规程比较合理。谢谢
winnie0109 发表于 2015-10-29 13:50:22 | 显示全部楼层
帮忙顶一下!!!
回复

使用道具 举报

thearchyhigh 发表于 2015-10-29 20:27:38 | 显示全部楼层
区别在适用范围都写清楚了,看你们检定对象是用于什么及准确度等级是多少,看你的部门用JJG1021-2007电力互感器的可能性大点,如都有涉及或条件满足,建立计量标准时可以把三个规程都写上。
回复

使用道具 举报

lan20031574 发表于 2015-10-30 18:59:43 | 显示全部楼层
1021是6kV以上的电力互感器使用的规程。如果是低压的互感器使用313和314,如果是高压互感器建议使用1021,组合互感器(计量箱)适合使用1021,但是对于单个高压的电流互感器和电压互感器使用1021的话其中运行变差里的工作接线影响这项又不好做,所以比较纠结。我也一直在困扰这个问题,个人觉得组合互感器使用1021,其他的可以使用313和314.
回复

使用道具 举报

一网情深 发表于 2015-10-31 12:12:03 | 显示全部楼层
    我所正在筹建电力互感器检定项目,也正需要这方面的信息,欢迎这方面的专家多多提供。
回复

使用道具 举报

mison_2002 发表于 2017-11-5 17:16:24 | 显示全部楼层
帮忙顶一下!!!
回复

使用道具 举报

lixuemin 发表于 2022-2-11 16:05:29 | 显示全部楼层
一网情深 发表于 2015-10-31 12:12
我所正在筹建电力互感器检定项目,也正需要这方面的信息,欢迎这方面的专家多多提供。
...

请问,你们建标了吗?
回复

使用道具 举报

xx918 发表于 2023-7-11 11:18:16 | 显示全部楼层
看了大神们的回复,还是有收获的。
回复

使用道具 举报

笔随心动 发表于 2023-8-22 11:44:44 | 显示全部楼层
一个是现场一个是实验室吧!开展的检定条件不同!
回复

使用道具 举报

lixuemin 发表于 2023-11-7 10:42:03 | 显示全部楼层
还想问下同行们,那互感器是否为强制检定这块怎么区分呢
回复

使用道具 举报

hbhs@sjz 发表于 2024-9-14 11:22:08 | 显示全部楼层
1021适合现场不能移动的6kV以上高压电流电压互感器以及6kV以下不可移动互感器,级别是0.1级~1级:313和314适用于级别0.001级~0.5级,有0.1、0.2、0.5三个级别重叠,313和314可能更适合标准互感器,1021更适合现场使用的互感器。如果第三方建标,可能真需要三个规范都要用到。
回复

使用道具 举报

yuanke_datou 发表于 2024-9-14 14:10:09 | 显示全部楼层
JJG313、JJG314主要适用于标准互感器;电力电流、电压互感器应使用JJG 1189.3、JJG 1189.4