本帖最后由 吴下阿蒙 于 2016-9-9 15:00 编辑
谢谢您在模型上的解说。
但现在的疑问是电源的分辨力是如何影响到示值误差的呢?我感觉好像设定值误差和回读值误差不同。
电源设定值SET,抓起万用表显示值和电源设定值,差值与此点MPEV比较并判断合格与否。
电源回读值READBACK,抓取万用表显示值和电源电压表示值,差值与此点MPEV比较并判断合格与否。
电源电压远程检测(Voltage Remote Sense),内部接线换进行切换,抓起万用表显示值和电源设定值,差值与此点MPEV比较并判断合格与否。
您看啊!电源回读值READBACK,抓取万用表显示值和电源电压表示值。判定时其实是两个电压表比对,引入电源上显示仪表的分辨力,我认可。
但电源显示值SET,抓起万用表显示值和电源设定值,这个电源设定值个人认为是个常数,设定多少,我在减去多少,或者说,电源就算没有显示,分辨力是几位,其实这里这个电源设定值都是不会变的。
而正如csln所说,由于原理不同,分辨力是否该引入是不同的。因为程控电源的电压Voltage Remote Sense,测试方法是和电源显示值SET相同的。
即您二位其实结论是统一的?由于原理不同,造成模型不同,而模型不同,最后的评定结果自然不同。
而由于电源设定值SET,原理中只牵涉一个表(标准表)的显示,故其使用U=U0模型,还是使用误差=U-U0都是一样的,我们只是将原理转化成模型,故结果并不会变?
电源回读值READBACK,由于其原理是两个表的比对,存在两个表,根本不适应U=U0模型(反正我是找不到这种模型来描述它),必须使用误差=U1-U2,或者U1=U2+误差,这种模型。而模型左右依然不会改变不确定度的结果。
最终,我认为的结论应该还是csln所说的原理,而原理的不同才是造成模型不同的原因,和是否是误差没有关系。
|