找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[力值] 抗折试验机误差怎么计算?

[复制链接]
xulusure 发表于 2017-8-11 15:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用0.3级标准测力环(百分表式的)测1级水泥电动抗折试验机,1kN点检定数据如下:
求教这个相对误差计算的时候是用测力环百分表读数直接计算,还是应该换算成力值后再计算?
使用规程为JJG476-2001《抗折试验机》

抗折机检定数据

抗折机检定数据

检定规程

检定规程
刘耀煌 发表于 2017-8-11 17:37:06 | 显示全部楼层
肯定是换算成力值来计算
回复

使用道具 举报

八一八 发表于 2017-8-11 21:59:12 | 显示全部楼层
首先要测力环的证书,算出对应的力值和温度修正,在和标准值比较
回复

使用道具 举报

 楼主| xulusure 发表于 2017-8-14 09:53:31 | 显示全部楼层
八一八 发表于 2017-8-11 21:59
首先要测力环的证书,算出对应的力值和温度修正,在和标准值比较

明白了,谢谢。
回复

使用道具 举报

wezly 发表于 2017-8-24 08:49:33 | 显示全部楼层
怎么折算成力值??  检定证书只有对应力值对应的百分表示值吧?
再说了  如果是有转换系数的话 相对误差是个比值  有无系数影响结果吗???
以前我们用测力环的时候 算法是直接用百分表读数  
回复

使用道具 举报

loveboyxk 发表于 2017-8-24 11:37:25 | 显示全部楼层
换成力值计算
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)

GMT+8, 2026-1-7 13:34

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表