[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 咨询各位大哥

[复制链接]
ad50807639 发表于 2018-1-4 15:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问   ±1%F.S  这里的 F.S满量程是设备的全量程还是当前测的值??    比如一个PT100 它最高是300℃  我当前只测了121℃  那这个时候是300的1%还是121的1% ?  谢谢!
张杉杉 发表于 2018-1-4 16:23:19 | 显示全部楼层
F.S满量程的意思,就是300的1%
回复

使用道具 举报

lszgjl 发表于 2018-1-4 18:57:48 | 显示全部楼层
是全量程意思,算误差当然按照全量程计算
回复

使用道具 举报

Tzfaster 发表于 2018-1-5 10:41:58 | 显示全部楼层
引用误差, 按全量程算
回复

使用道具 举报