huanhuan521 发表于 2018-2-27 15:39 我公司是过热蒸汽,得采用压力、温度双补偿。 您那边压力的应该是饱和蒸汽的吧。 ...
zys0804 发表于 2018-2-27 15:31 压力补偿也可以,我们公司187度蒸汽,大多数是压力补偿,少数温度补偿用的PT100 ...
刘耀煌 发表于 2018-2-27 14:29 PT100分度表到850度,测量300度完全不是问题。
huanhuan521 发表于 2018-2-27 15:41 关键我想咨询的是采用热电阻是否就能相对采用热电偶更能准确显示温度,现在4度的温度就会造成1t/h的流量 ...