[冲击] 压差表和温湿度表不合格

[复制链接]
晨风拾叶 发表于 2018-7-27 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      公司的车间是万级洁净室,洁净室的压差表和温湿度表每年送检都不合格一大批,压差表是淘宝上买的100多一个的指针式的压差表,温湿度表也是网上买的HTC-1或者JR912,不合格的报废,还要做评估,工作量很大,也很费时费力。
      上面领导天天催给个解决方案,但是公司又不想多花钱,头都大
958730732 发表于 2018-7-27 14:43:34 | 显示全部楼层
用好一点压差表,可以用德威尔的
回复

使用道具 举报

237358527 发表于 2018-7-27 15:04:26 | 显示全部楼层
又想便宜又想好,天下哪有这种好事,有一个不懂计量的领导真是倒霉