电表型号

电表型号

电表检定结果

电表检定结果


大家好:
            以上两张图片是我检表三相四线电能表的结果,大家帮忙看看这块是否还能使用?
 楼主| shiyichina 发表于 2018-11-23 10:16:24 | 显示全部楼层
还要想问一下,检电表的时候,有几点超差是不能使用的??
回复

使用道具 举报

1是1 发表于 2018-11-23 13:26:51 | 显示全部楼层
数据不合理啊,合元1.0的0.1Ib误差没有超差,分元1.0的0.2Ib超差这么多,是不是线没接好啊,
回复

使用道具 举报

1是1 发表于 2018-11-23 13:27:23 | 显示全部楼层
测个合元1.0的0.2Ib数据看下