找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 请教:温度变送器是否需要注明温度范围?

[复制链接]
CGJSKYQ 发表于 2008-6-17 15:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要采购一个温度变送器,已经注明分度号是PT100,还需不需要注明温度范围啊?
比如:0~150℃.
 楼主| CGJSKYQ 发表于 2008-6-24 15:52:49 | 显示全部楼层
怎么没有高手给讲一讲呀?
我知道温度变送器有两个地方可以调节量程,但不知道调节的范围有多少。
比如:0-150℃的变送器能否调整到0-500℃?
另外,就算能调整到0-500℃,是不是要以牺牲变送器的精度为代价?
回复

使用道具 举报

张剑川 发表于 2008-6-24 17:22:20 | 显示全部楼层
温度变送器选型举例:
xx1.jpg
xx2.jpg
回复

使用道具 举报

huxh 发表于 2008-6-25 15:38:04 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

购买温度变送器必须注明:
1、温度测量范围,如:0-150℃,
2、对应与温度测量范围的输出信号形式,如:4-20mA或1-5V,0-20mA或0-5V等等。

如果购买的温度变送器其测量范围可调,那也是在规定的范围内可调,并不是随意的,一般仪表有一个可设置的最大量程,你可以在该最大量程的10%~100%范围内调整。
回复

使用道具 举报

琳芸 发表于 2008-6-25 21:52:16 | 显示全部楼层
要注明温度范围。至于量程是否可调,要看是哪个厂家生产的,有的量程可调,有的不可调,最好咨询一下厂家。
回复

使用道具 举报

 楼主| CGJSKYQ 发表于 2008-6-27 11:31:20 | 显示全部楼层
谢谢上面各位热心的高手。
可以在该最大量程的10%~100%范围内调整,是不是就是说可以从0-150℃最大调整到0-300℃?