找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电阻] 接地电阻测试仪的问题

[复制链接]
张军 发表于 2007-4-17 18:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地电阻测试仪校验有测接地电阻时的测试电压吗?这个电压怎么测得到?请教高手!!!!!!!!!
maintek 发表于 2007-4-17 19:41:03 | 显示全部楼层
电压用电压表就能测到啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 张军 发表于 2007-4-17 19:53:43 | 显示全部楼层
怎么测啊?表笔接那里?
回复

使用道具 举报

阿克 发表于 2007-4-17 23:03:18 | 显示全部楼层
表笔接电压端,在测量电阻时就能同时测到了。
回复

使用道具 举报

树林 发表于 2007-4-18 09:02:58 | 显示全部楼层

回复 #3 张军 的帖子

你说的是电流源的空载电压吧,把数字多用表接到接地电阻测试仪的I+,I-端,把测试仪的电流调到最大,就可以看到他的空载电压了,测试仪的空载电压不能超过12V。
回复

使用道具 举报

 楼主| 张军 发表于 2007-4-18 16:53:44 | 显示全部楼层

回复 树林 的帖子

这样就可以了啊?这样电流能调到最大吗?
回复

使用道具 举报

tszhb 发表于 2007-4-23 12:44:43 | 显示全部楼层
进口仪器DET2/2,如何校验?