合成标准不确定度汇总见下表
标准不确定度分量
不确定度来源
c
uγ0)
ucγ0)
1
0.024V
uγ01)
测量重复性
0.023V
uγ02)
装置不确定度
0.006V
4、扩展不确定度的评定
U=k×ucγ0)=2×0.0235 =0.05V,k=2