只需一步,快速开始
使用道具 举报
hblgs2004 发表于 2017-7-26 08:32 不知你用的哪个牌子的多功能校准器,大部分多功能校准器精度都高于0.1级以上,而二次仪表精度最好的也就0.5 ...
刘耀煌 发表于 2017-7-26 08:53 太绝对了。温度校准仪(过程校准仪)校准二次仪表时是输出电信号,但对于热电偶类型的二次仪表,有一个准 ...
LLZ 发表于 2017-7-26 08:28 不需要,只要你的标准器满足检定二仪表的精度要求,就可以直接 用标准器的标称值 ...
hblgs2004 发表于 2017-7-26 09:37 你理解偏了,我是针对楼主说标准器是否要修正回答不必修正,你意思是针对环境引起的二次仪表偏差的修正是 ...
刘耀煌 发表于 2017-7-26 16:21 看看FLUKE 725的指标
hblgs2004 发表于 2017-7-26 17:40 你所列表中所列的是全量程的最大偏差,具体到小量程偏差多少没有给出,比如k型表温度范围可以在-200至130 ...
刘耀煌 发表于 2017-7-27 08:36 mV输出指标。
hblgs2004 发表于 2017-7-27 08:51 mv量程就没有什么问题了。