原帖由 海狼 于 2007-9-2 07:38 发表 应该是有传感器的信号电缆有破损引起的。当气温高时,两根破皮线短路造成故障,当气温低时,则收缩接触不上,使仪表恢复正常。 把传感器信号线从破皮处剪断,重新做接头,故障解决。 ...