温度变送器的调整方法
以下只是本人根据工作中的经验现写的,仅供参考,如有不足或错误,请见谅:
一、无论是模拟电路或者是智能的,都应该有调整“0”、“量程”电阻器或智能按键;
二、调整前详细阅读说明书,找到调整方法(要分清哪个是调整“0”的电阻器或智能按键、哪个是“量程”的电阻器或智能按键);
三、如果温度变送器和Pt100一体化无法分开来检测:
1只有用恒温水(油)槽检测50℃和水三相(冰点)瓶或制冷低温槽来检定0℃,
2把标准电流表(准确度等级一般要求0.05级以上)串入电路中,
3、在0℃时,调整调整“0”,使输出电流为4mA,
4、在50℃时,调整“量程”,使输出电流为20mA,
5、调整时,模拟电路用电阻器调整的一般“0”和“量程”可能相互影响,需多调几个回合,使“0”和“量程”都符合要求才行,
6条件允许的话,还必须检查中间的温度点输出电流是否合格;
四、如果温度变送器和Pt100一体化可以分开来检测:
1用电阻箱(准确度等级一般要求0.02级以上)来代替Pt100,单独来检测温度变送器
(Pt100需单独检定确定Pt100是否合格,不合格则必须更换),
2按接线图连接好线路,
3把标准电流表(准确度等级一般要求0.05级以上)串入电路中,
4、调整电阻箱,输出100Ω(0℃)时,调整调整“0”,使输出电流为4mA,
5、调整电阻箱,输出119.40Ω(0℃)时,调整“量程”,使输出电流为20mA,
6、调整时,模拟电路用电阻器调整的一般“0”和“量程”可能相互影响,需多调几个回合,使“0”和“量程”都符合要求才行,
7,调整电阻箱,输出其他温度点的电阻值,检查中间的温度点输出电流是否合格;
五、调整“0”、“量程”的一般方法:
1如是模拟电路(电阻器调整的)
1.1输出0℃的信号(温度0℃或100Ω电阻值),调整电阻器,使输出电流为4mA,
1.2输出50℃的信号(温度50℃或119.40Ω电阻值),调整电阻器,使输出电流为20mA,
1.3调整时,模拟电路用电阻器调整的一般“0”和“量程”可能相互影响,需多调几个回合,使“0”和“量程”都符合要求才行,
1.4、输出其他温度点的信号值,检查中间的温度点输出电流是否合格;
2. 如是智能的:
一般不是用手操器,就是有“0”和“量程”智能按键。
如是用手操器,只得用原厂的手操器(如手操器通讯协议一样的,一般可通用!使用方法参见手操器说明书),
如有“0”和“量程”智能按键,一般有2种方式:
2.1需要激活调整“0”和“量程”的智能按键:
2.1a、一般同时按住“0”和“量程”的智能按键15秒以上,就可激活调整“0”和“量程”的智能按键
2.1b、输出0℃的信号(温度0℃或100Ω电阻值),按住“0”的智能按键,直至自动输出电流为4mA(左右),
2.1c、输出50℃的信号(温度50℃或119.40Ω电阻值),按住“量程”的智能按键,直至自动输出电流为20mA(左右)
2.1d、调整完毕,输出其他温度点的信号值,检查中间的温度点输出电流是否合格;
2.2不需要激活调整“0”和“量程”的智能按键:
2.2a、输出0℃的信号(温度0℃或100Ω电阻值),按住“0”的智能按键,直至自动输出电流为4mA(左右),
2.2b、输出50℃的信号(温度50℃或119.40Ω电阻值),按住“量程”的智能按键,直至自动输出电流为20mA(左右)
2.1c、调整完毕,输出其他温度点的信号值,检查中间的温度点输出电流是否合格 |